恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-22 15:55:01
12楼
我在猜想,是不是他的I0.0接了个按钮,用手按按钮测试的。
当你的按钮按下时,由于按钮弹簧的抖动,可能PLC检测出I0.0有多次的上升沿导致的。
请在I0.0上接个集电极开路之类的逻辑电平输入,确保只出现一个上升沿再试试!
这种应用的I0.0,不应该使用按钮、继电器常开点等等接点式的输入!
(按钮输入我是猜的,不对的话,请见谅!)