最近碰到个问题,CP243-1这个模块组态好后,使用一段时间后会不会发生组态出错的问题?

因为最近有一个项目,有一批设备在客户现场,均使用了CP243-1这个模块,调试好后使用都没有问题,我方人员撤离了,过了几个月,客户突然打电话来讲其中一台设备CP243-1这个模块通讯不上了,问客户是否下载过,回复说没有。但我隐隐约约感觉不对劲,因为我们程序并没有设置密码的,可以随意上传和下载。而他们那个负责这个车间的技术人员对PLC这块又特别的积极,单也不是很懂那种。

后来我方派人员到现场,发现硬件是没有问题的,和其他台互换都没有问题。问题就是在软件组态了,然后上载了这个设备的程序,然后查看向导-以太网-配置,刚点到这里的时候发现IP都是空白的,0.0.0.0,但点进去后,发现里面设置的东西都是正常的。

然后我又重新单独下载了程序块,发现以太网模块问题依旧,模块SF灯时不时亮一下,基本没有什么规律,LINK灯常亮,RX/TX灯闪烁,RUN灯不亮,CFG灯不亮。重启上电问题依旧。

然后我又单独下载了系统块,问题依旧。

然后我又单独下载了数据库,模块就回复正常了,通讯也正常了。


本来想上载上来判断是否是有人更改过组态相关的,后来发现,这样好像看不出来是否人为动过。若没有人为动过软件,那么是什么原因导致出现这种问题的呢?