回复:步进电机的正反转

cbrid

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2016-09-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-22 21:08:16

8楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2017-09-22 09:54:44的发言 >5楼

PLC的脉冲是给驱动器的,不是给电机的。

你的计算,已经假定了驱动器收一个脉冲,电机转一步。在这个假定下,才有1.8度的电机转一圏是200个脉冲。


不过,4000脉冲转3圈,不能整除,很奇怪的。

以下是引用cbrid在2017-09-22 09:14:16的发言 >:谢谢您的解答,题目...

引用详细内容:

谢谢您的解答,题目没有说驱动器的数据,但步进电机没有细分,他计算周期的时候没有算细分。他的题目是:已知步进电机的步距角是1.8°,转速为500r/min,要求步进电机正转3圈后,再反转3圈,如此往复。

计算的周期是600微秒。

我是这样计算的:用360°除以1.8°得到200,我认为转一圈需要200个脉冲,,转3圈就是600个脉冲,发完这600个脉冲后结合SM66.7这个标志位进行正反转的控制,我的思路和例子的思路大体一致,只是发的脉冲数不同也就是给SMD72赋什么值不同。

谢谢您的解答,如果按照我的假设那么就应该是设置600个脉冲。我也是不明白这4000是怎么设置的,因为刚开始学习没有足够的知识来判断这4000是印刷错误还是设置错误或者有我还没有懂得内容。