回复:关于IEC定时器,我把自己忽悠了!

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2038
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-09-22 22:01:18

5楼

展开查看
以下是引用question在2017-09-22 21:57:34的发言 >4楼

另外可以这样,对于全局的定时器,可以声明一个共享db块,然后定义一个定时器,数据类型为iec_time,

这样就可以在函数内部使用这个定时器了。楼主的方法也可以,但每个定时器都会产生一个数据块。

以下是引用Letham在2017-09-22 21:45:04的发言 >:对于FB中,这么做...

引用详细内容:

对于FB中,这么做的确不错,代码清晰可以这么认为,但是调用方便谈何说起?IEC不管怎么用调用都方便。

如果在fc,ob中了,我们程序不可能全是FB.所以,参数实例还是挺好的,定义个数据块,把需要的定时器全放在里面。

单背景就是占用太多数据块了,用起来也是一样。

至于 怎么用,各人有各人的看法 还是使用习惯的问题。

哈哈,你应该是没看我的帖子。

人生就像一场旅行!
评论