回复:S7-1500 无源程序,上传后的程序有注释吗??只知道S7-300/400的上传程序无注释。

123new

  • 帖子

    615
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-09-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-23 09:56:39

20楼

展开查看
以下是引用shine在2017-09-20 08:26:38的发言 >19楼

给不给源程序,这个还是要看的。

比如一个工程,或者找别人给你开发的一套机器,要求源程序其实很合理的,但是如果是买一台机器,你要求厂家给你源程序,就像你买一套Windows系统,要求微软给你源代码一样

以下是引用kayome在2017-09-19 22:41:30的发言 >18楼:赞版主怼的过瘾现在...

引用18楼详细内容:

版主怼的过瘾

现在为了对付这些所谓的 有版权 意识的保守分子,我们在技术协议里面明确要求了,PLC必须提供源程序


以下是引用Letham在2017-09-19 20:09:11的发言 >17楼:用plc能干成的活,...

引用17楼详细内容:

用plc能干成的活,也不是什么高新尖的事情。

与其  想着怎么保护程序,还不如花点时间研究算法,优化自己的编程思想。


用博途STEP7加密方式,加密好自己程序,Cpu等即可,没必要想那么多!

以下是引用123new在2017-09-18 12:57:39的发言 >12楼:那对于1500PLC...

引用12楼详细内容:

那对于1500PLC而言没办法保护源程序了(除了各种加密),客户即便没有源程序,也不用担心上传后没注释的问题。


直接通过上传就可以得到辛苦编写的源程序了。要是再把加密的程序破解了(在网上看到过破解程序的),那源程序没有任何意义了。

以下是引用mengquanshui在2017-09-18 11:59:57的发言 >11楼:  没有裸机 1500...

引用11楼详细内容:

  没有裸机 1500 这些都只能是想像呀,其实直接上传只要下载时都有的都会有的


卖一台设备,设备都调试运行的非常好,但厂家迟迟不给钱(根据合同应该给),所以我们打算直接不给源程序。这样可以作为对客户的一种限制,付钱再给源程序。当然最终实在没办法就只能走法律程序(不希望这样)。

只要....努力!