以下是引用WWCWWC在2017-09-23 12:09:45的发言 >16楼

这种看似无规律的故障查找起来比较费时。

我一般遇到这样的变频器先做吹扫、连接的检查。

尤其是使用了一段时间后的变频器,散热器的灰尘、冷却风机上的异物、线路板、卡之间的连接松动等都会引致间隙性故障。

王工的话让提醒了我,这个故障会不会是接触不良造成的?时好时坏,我在处理时还是不够细心