恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-23 15:12:51
2楼
问题很好解决,谁推荐找谁呀。既然艾默生的代理推荐第三方的外围设备,那你就去问他们呗。不解决就是事儿。找他们负责到底,这是售后服务,是官的。
第二,找第三方配套的那个滤波器制造商,问他这是什么问题该如何解决。
总之,在这里问,或许无果。因为,第一,西门子的ALM中AIM和ALM是一起搭配的,他们是捆绑销售的。没人拆开去配。除非选择了SLM自己配有源滤波,但目前还真的没听说谁这么去做。嘻嘻。其实我倒是很感兴趣呦。
再说,楼主怎么还要变压并网呢?直接高压或低压整流行不?然后直流母线做DC/DC变换,后面就可以用适配的母线逆变器了。西门子的DCP多爽呀。用在你的项目里无障碍。
嘻嘻,看到这样的应用总是很兴奋。所以本发言仅供参考。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主