之前的帖子里有提到如何判断各个OPI/MPI口地址以及通断的方法,这里再贴出来一下。

首先,使用例如5711的连接协议时,先将其属性中的 “PC/PG is the only master on bus“ 勾选上,这个不

勾,下边的链接就要报错了;

其次,确定当前使用的网络的波特率,MPI是187.5K,OPI是1.5M;

最后,断开PCU的连接,使用5711单独连PCU,这个时候,再在5711MPI的诊断画面,下方Bus Nodes下边的Read按键,点击它,读出来的地址,就是其实际的地址。

用这个方法,可以分别读出所有的部件的确切地址,而不用只是一张全图中,单个猜测其地址分别对应哪个部件。这样,NCU是什么地址,也就一目了然了。

这样,就知道各个部件的口是否通,再系统连接,就知道线是否通了,另外,终端电阻只需要两端ON就行了,中间OFF,没必要不断改变状态。