回复:提升系统遇到的问题

ZD_JY

  • 帖子

    1083
  • 精华

    8
  • 被关注

    92

论坛等级:至圣

注册时间:2016-12-29

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-09-23 17:46:25

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-09-23 17:02:57的发言 >6楼

70和80的控制不会一样吧?起码80的扫描周期比70快了。也就是说,80的电流响应要比70快。所以有关抱闸的参数也不应该完全一致吧?还是试着调一下80的抱闸起车控制参数,找最佳的参数设置。


所以这么说,是因为在交流驱动就有体会。6SE70虽然功能全,用得很顺手,但用了S120明显感觉响应更快,控制更及时。MM440和G120的这种区别更明显。


个见。

谢谢k版,从使用过程中确实感觉到了80的响应速度快,速度电流环pi参数需要根据现场情况细调,目前系统运行还不错