类似的故障从外部的dp电缆,dp插头、接口模块的电源替换入手排除法进行。
300米显然这个通讯距离相对比较长了一点,适当降低一些通讯频率,按下表对应频率与通讯距离。
频率与距离之间的关系:profibus dp为例
速率(kbit/s) 9.6--187.5 500 1500 3000--12000
总线长度(m) 1000 400 200 100