恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-24 17:03:09
6楼
这个并网不是指变压,而是指回馈电网。就相当于S120四象限伺服驱动器,在驱动单元不使能的情况下,整流单元一使能,变频器的整流单元就报错,说是电流无法回馈回电网。而这家变频器国内代理商的技术也不行,弄了一个多月也没有解决问题。
AIM和ALM是捆绑销售的,除非选择了SLM自己配有源滤波,那就是说SLM的LCL单元,就是滤波电抗、滤波电容、升压电抗单元是自己配的吗?
AIM+ALM是捆绑的,说明书特别强调用户自己不要在外部加任何的滤波设备。直接接电网动力电源。所以你说的那些全都配好了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主