芳季,从多次搞 "在线修改生效" 试验的表面现象看, 在线修改奇偶检、波特率、地址等任一个参数都是可以实时更改的,可以在状态表看到它的变化的, 但在未生效前,通讯仍然按修改前的通讯参数在执行通讯. 按照原先的程序,想让修改"生效"EN端接通的时间是一个扫描周期,大约10mS+,但是没有一次能实现生效. 这次试验采用让EN接通200mS是受SM0.1的这个周期的时间比较长的启示来的. 试验中定时器T128的PT填1,虽然大多数次数能实现生效,但仍然有失效的. 定时器T128的PT填2,则100%次数实现生效.
由于编程并不是我的主要工作, 就做到那里算那里. 更深层次的研讨更适合你这种基础好,钻研精神好的年轻人去做.