SLM 5KW 和10KW 的没有通讯接口,不做组态,是模拟控制 。
给24V和使能信号就运行了,运行信号和故障信号的数字量输出给到CU或者PLC的数字量输入。
原来611的全部电源模块和部分6SE70的整流单元也是模拟控制的。没有参数,不能通讯和组态。
精华帖版主置评:解释的太清楚了!谢谢共享信息。kdrjl