回复:变频器控制

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-09-25 09:03:52

15楼

展开查看
以下是引用yming在2017-09-25 08:49:54的发言 >14楼

这些和品牌无关呢。只要是执行 ProfiBus标准的,标准报文都是一样的。这些标准报文的每一位、字都是由ProfiBus组织定义的。西门子同样执行这个标准。

好像只有300(还是100?)以上的报文才是自定义报文。


以下是引用威师爷在2017-09-24 23:36:05的发言 >13楼:不管楼主用什么语言...

引用13楼详细内容:

不管楼主用什么语言去写,

变频器定义好ppo type以后,对应的过程控制字与状态字就可以知道了,当然各品牌不同而不同

控制字:就是控制变频器的16位字,每一位都有各自的功能,据体对应说明书

还有速度参考等。


状态字:就是反馈了变频器的各个状态,每一位都有各自的功能,参考说明书

还有速速电压电流等反馈。

根据自己的工艺控制有用的控制字,提取有用的状态字!





Y版说的对!


不过有一些老版本的GSD文件是传统的控制结构!在有一些变频器厂家的PPO类型里面可以设置使用传统控制方式还是使用 PPO1-PPO5类型控制。


传统控制方式与PPO的定义基本上完全不同,传统控制方式一般单独控制位,当然也可以根据位的结构直接控制一个字,但是这样不直观,,PPO类型一般直接控制一个字例如047E/047F

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl