1楼说的已经可以了。

这些是动态M指令,在实际编写时还需要注意:

1)指定通道,如1楼的DB21,就是指通道号,即这个M10只能在通道1中编辑生效。

2)在编辑PLC控制程序时,因为是动态的,所以,需要用置位、复位指令进行。

假设,按1楼的M10(启动冷却泵),M11(关闭冷却泵),定义在通道1中编辑一个冷却水的启动和停止。

plc程序:

A    DB21.DBX195.2   //在nck程序的通道1中编辑

S    Q0.0                        //冷却泵启动


A    DB21.DBX195.3   //在nck程序的通道1中编辑

R    Q0.0

nck通道1程序:

N010     G0  M10    //启动冷却

、、、、、、

N090     M11           //当nc程序运行到此步时,关闭冷却 