恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-25 11:09:17
3楼
1楼说的已经可以了。
这些是动态M指令,在实际编写时还需要注意:
1)指定通道,如1楼的DB21,就是指通道号,即这个M10只能在通道1中编辑生效。
2)在编辑PLC控制程序时,因为是动态的,所以,需要用置位、复位指令进行。
假设,按1楼的M10(启动冷却泵),M11(关闭冷却泵),定义在通道1中编辑一个冷却水的启动和停止。
plc程序:
A DB21.DBX195.2 //在nck程序的通道1中编辑
S Q0.0 //冷却泵启动
A DB21.DBX195.3 //在nck程序的通道1中编辑
R Q0.0
nck通道1程序:
N010 G0 M10 //启动冷却
、、、、、、
N090 M11 //当nc程序运行到此步时,关闭冷却
精华帖版主置评:很基础,但是讲的很详细