以下是引用隐身人在2017-09-25 12:36:31的发言 >

这种撞车因素通常与编码器关系不大,通常因电机连接部分机械误差,或有较强的干扰源引起误差,或根据相应的回零方式产生相应的即时误差。这种情况要多试试,避免以后再发生类似事件,可以在到位位置增加到位检测信号来实现回避这种撞车事件。

撞车后,我们检查了电机联轴器以及编码器的联接没有异常,只好重新对坐标。到现在已经1个月了,暂时没有出现零点差的故障。因为没有从根本上找到导致零点差的故障,所以一直提心吊胆。