300PLC,我轮休的时候,另外一个技术员值班的时候出的故障;他没解决,中间打电话问,因为都晚上了,不太想动,有点犹豫,他就说自己查;第二天上班裁知道还没好。后来问了,电源检查了,模块更换了,就是没有输出;刚好赶生产的时候,分管领导站边上,一个劲的问,我也不好说什么;后来该查的查完了,没查出什么来,干脆从来查起;从电源开始。然后发现问题了:厂家接线的时候并不是一路从电源取电,而是从下面机架的电源接上上面机架的模块的上面电源端子。所有那个线有,但是电不是从那边供的,是另外一根线过来,而那根线的另外一个技术员给他接输入触点上去了!

于是重新接线,测试,10分钟就恢复了。