以下是引用威师爷在2017-09-25 08:57:41的发言 >楼主

最近在捣鼓1200的MODBUS TCP通讯感觉modbus通讯的读写周期极其不稳定,一会时间长一会时间短,通讯质量远远不如 PROFIBUS -DP ,PROFINET  当然这个也是毋庸置疑的。


变频器的控制对象例如起重机机械,起重机械对安全的要求比较高,要求控制动作的响应要跟得上。


今天测试modbsu TCP 与第三方的设备进行通讯,发现有时候会网络堵车非常严重,有时候又非常及时。


我想了一下,如果没有在控制器编写看门狗程序来监视通讯的计数来做出安全连锁,那么发生网络堵车,或者通讯延误比较大的时候,PLC给变频器的速度值以及方向信号等控制信息与PLC的操作信号是不同步的,有极大的延误,有时候有2S左右的延误时间,在这2S时间里变频器是完全不受PLC的控制的,这样的信号控制可能会导致意外的发生,必须要有看门狗程序设置通讯监控时间作为连锁保护。

在有定位要求的应用,2s的真空期早就跑过了


我不知道大家使用modbus控制变频器是如何实现快速的通讯?并且可以避免网络堵车?这里探讨的只是一台变频器的控制,读写寄存器是如何来操作?我目前是利用1200的m0.0/10HZ的时钟位来读写变频器


希望大家分享一下自己的经验!





通常不用在PLC端做工作。除非PLC侧,必须知道该变频器的状态时(如:多台联动,级联时),才会在PLC侧做。

所有网络类控制的变频器,均有“看门狗”。对于西门子驱动来说,只需设定变频器侧的“看门狗”时间。即便是多级联动,也是将变频器侧的故障信号输出、串联(硬线连接。使其为所有变频器的外部信号。来确保及时停机。

MODBUS TCP 通讯速率完全看网络状态。设备部分是在一个交换机(最好是星形连接),与OA办公系统分离的局域网中运行。必要时,通过交换机的 UPLINK 去连接路由器。