DP头平日插在模块或者设备商,一般巡检都会忽视的,毕竟不可能拔下来检查,只能看看外观。公司一组设备走的DP通讯,一段时间常常通讯中断引起跳停。后来趁着检修把整个总线上的DP头都打开检查,最后在一个中压变频柜的DP头上发现了问题,做头的时候剪的太用力,红色芯轻轻一碰就断掉了。重新做了之后就再没有这种情况了。