恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-25 21:51:26
1楼
交流变频调速的起动转矩完全取决于负载转矩,用不着限制。负载小,起动转矩自然就小。
如果电机容量大于实际负载的转矩,想限制一下加速时间,倒是可以的。因为加速度越大,启动过程的附加转矩就越大,因此,把斜坡函数发生器的加减速时间设得长一点,就可以让动态的启动电流降下来了。
另外,电机的等效模型在变频器里要按照电机铭牌输入,这就是对变频器的电流限制。让电机的额定电流等于变频器中对应的电机电流过载倍数,就是1:1不过载。也是变频器对电机的电流限制。同样还有转矩参数和功率参数,都按照电机额定值设置,不过载,这就是限制。
主要检查:
P640-电机过载电流
P1520-正电机转矩限制
P1521-负电机转矩限制
P1530-正电机功率限制
P1531-负电机功率限制
P2002-电机电流100%规格化
P2003-电机转矩100%规格化