恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-26 09:11:08
18楼
仔细看了一下,确实具备了两泵互为备用的功能,2#泵故障时,会给脉冲继电器复位,1#泵开启。这个程序简单实用,学习了。
高侠过赞了。近几年您的成就有目共睹!
这个程序(9楼)可以改为“停止”后再“启动”开“下一台泵”。方法:I1信号取下降沿后的信号,经过或门与B002输出的脉冲信号合并后,接B001(脉冲继电器)的脉冲输入端即可。程序中注释的【停止后再启动:优先运行“停止”前运行的泵】应变更为:停止后再启动时开另一台泵。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主