回复:请前辈指教:两台水泵交替运行

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-09-26 09:11:08

18楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2017-09-20 21:27:02的发言 >

仔细看了一下,确实具备了两泵互为备用的功能,2#泵故障时,会给脉冲继电器复位,1#泵开启。这个程序简单实用,学习了。

高侠过赞了。近几年您的成就有目共睹!

这个程序(9楼)可以改为“停止”后再“启动”开“下一台泵”。方法:I1信号取下降沿后的信号,经过或门与B002输出的脉冲信号合并后,接B001(脉冲继电器)的脉冲输入端即可。程序中注释的【停止后再启动:优先运行“停止”前运行的泵】应变更为:停止后再启动时开另一台泵。