回复:关于IEC定时器,我把自己忽悠了!

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2101
  • 精华

    44
  • 被关注

    364

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-26 09:32:27

8楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2017-09-24 20:34:03的发言 >7楼

学习了,学习了。其实很多时候,我们钻的牛角尖,都是由于我们对这个指令的用法理解不到位。所以说,出现这种错误时,我们应该再回头检查一下,深究一下,所谓见怪不怪,其怪自败。

是的,很多时候 我们对有些指令的用法,并没有完全掌握 

比如/I指令,就知道 是16位整除 ,对于 这条指令的其他用处,以及对状态位的影响没有去考虑。


比如 以下语句

L MW20    //=18

L MW22  //=4

/I 

T MW 24   // 4

SRW 16

T MW26 // 2

 至于为什么MW26是2 很多人应该不知道,因为 /I指令,不仅得出商还算出余数 分别存放于累加器1的低字和高字中,而大多数人 只知道求商 的用法!