这好办,设备调试时,把某台设备开启后,停掉任意一台PLC,看看设备是否正常运行,
达不到这效果,找供应商麻烦!

如果有使用DP远程IO 也是这样测试,2台PLC 运行,把链接到其中一台PLC的DP线拔了 看看设备是否正常运行,如果 是单边IO ,那另外再说。

同样,如果IO站走的PN,如果使用了支持PN SR的,拔掉任意一根网线,设备需要继续运行,单边IO 除外。