回复:关于ET200M的有源背板的问题

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    370

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-26 17:58:55

2楼

有源背板有ps /im, im /im, sm /sm, 有源背板都是80宽,有2x40, 1 x 80 两种规格,普通信号模块都是40宽。有的功能模块fm 是80宽的.。ps power supply电源, im interface module接口模块, sm signal module信号模块如di, do, ai, ao ; f m function module 功能模块如高速计数。
另外最新的网卡叫cp 1623, 1613 是老型号。只支持pci, 1623 支持市面流行的pci -e 。普通网卡对连接数受限,但是一般都够用。