quote:以下是引用李岩在2005-06-20 09:46:22的发言:
485从硬件上就是不支持多主系统的,西门子的所谓多主应该是令牌环之类的令牌总线(逻辑拓扑结构)。真正的多种系统必须带有硬件的冲突检测机制、允许主设备在要发送的时候不用管其他的设备是否要发送,只要总线是空闲的就行了。但这样就会有个问题,现在总线是忙的,但几个设备凑巧同时发送,就产生了冲突,以太网是所有设备都下来,然后等待一个随机的时间再重新开始发送过程;CAN本身带有优先级。
楼上的是正解!
485仅仅是物理层的协议,本身设计的时候就是半双工的,当然不支持多主协议了。
连云港市天新电子技术有限公司真诚的希望和你合作!