第一次在现场用这ET200sp模块,在博图v14下组态好了硬件老是报错。发现实物分站I/o模块错误的会红灯闪烁。后来发现原因是有几个模块实物使用的是新的电位组(浅色),而软件组态中用的是左侧的电位组(深色)。根据实物使用情况对各个站点逐一改正后,完成组态通信。

回来后看了西门子的手册继续了解了一下。
1、 ET 200SP的首个BaseUnit必须为打开新电位组(浅色);
2、 一个电位组的所有I/O模块及负载的总供电负荷不能超过10A;
3、 电位组的划分一般根据数字量和模拟量划分为两个电位组。也可以根据DI、DO、AI、AO划分。