回复:进水泵当天运行时间累计

姜工哈

  • 帖子

    23
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2012-04-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-09-27 13:24:15

7楼

这涉及到两个问题1,流量累计2,流量清零

1,流量累计,通过泵运行后流量累加,可以取3.6s或者1S都可以;也可以流量计设置当达到0.1立方米(数值可设)发送一个脉冲,根据收到的脉冲逐次累加

2,关于复位清零,a.复位健关联泵运行,每运行满24小时,清零b.时钟比较,到了时间点,清零


希望能帮到你