大家好!


经过几天的测试,这个问题我想今天下一个结论了,

在通讯不稳定的情况下读写第三方的服务器是从 40101开始读16个int,40201开始写入16个int ,第三方的设备上只建立了一个服务器连接。


现在做出了如下措施:

第三方设备 把读服务器与写服务器分开,在一个设备上建立两个服务器连接,并且把之前的寄存器开始地址调整为  读取寄存器 40001,16个INT,写入寄存器40001,16个int,


就是这样就正常了,具体原因还是没有搞明白,但是起码问题已经解决,并且测试了几天没有发现有通讯中断的问题了。


在此谢谢大家的建议!以及经验!