回复:s7-300与伦茨9300控制器

手机用户20170927732097

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2017-09-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-27 18:54:26

3楼

      感谢楼上两位帮助。

      查了三天,测量DP接头3、8针电阻均在105Ω左右。今天将主站、从站的DP接头及通讯线缆进行更换,更换主站DP接头将伦茨控制器主回路投入运行,CPU不再报警,设备运行正常。解体该DP头,发现DP头为高仿货,里面线路板为柔性电路板,焊点粗糙且元件极少,线路板上无任何标识。

      经分析:劣质线路板绝缘等级低,抗干扰能力差,当伦茨控制器主回路上电工作时,吸收干扰使得DP通讯网络出现中断。