控制模式选择零,这个应该是V/F控制模式吧?
这种一拖多,只要是相同的电机。就应该组态时,选择并联电机选项。并在全部联机时,通电静态辨识一次。
这样变频器就会知道启动时给出多高的励磁电压。
如果不能将热继电器放到电机附近,那么就应该降低参数 P1310连续电压提升,先降到0;但是电机启动可能没劲。然后加大,直到热继电器不跳。