回复:求助CU310 1DP 执行P0009=30 P0976=1后报01 A01016

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-28 14:19:31

2楼

A01016 (F) 固件被修改


固件不一致了,所以有了报警,,报警你按启动肯定是没有反应的,,

所以先处理固件的问题,看看故障说明,,问问西门子技术吧

或者重新写入固件,这个需要读卡器,,还有下载固件,,

Thank you for the support.