我最近也接触了g120一拖二的使用,我其中一个项目,电机和驱动器之间使用了负荷开关,电机自身还得温度传感器,然后把电机的温感和负荷开关触点串联进plc,使用vf控制,负荷开关一开始是2.5a的,电机1.5kw,1310大概提到了80%,运行时有时候会出现负荷开关跳闸的,电机的温感倒是没出现过问题;
之后调节增大了负荷开关的电流,貌似很少跳闸了。cu250s+pm240-2;
去见到别人调的另外一个设备,使用了g120c,但是没有加任何过热保护,设备一直测试运行的,电机直接烫的不敢碰,sew电机厂家过来看说是加减速频繁,过电流运行时间太长,然后就走了。电机那么烫,竟然也一直运行着的。
其实我觉得,说到底电机发热无非是电流过大,或者散热条件不好,换了一个变频器就不跳了,那说明不同变频器的调试的效果不一样,如果是vf控制,那应该和1310有关系吧。可以用trace功能看一下吧,如果过电流时间太长,肯定要发热的。
另外,官方好像一直在说并联无法使用矢量控制,我一直没有自己实际测试过,因为我发现水平运行的矢量控制,特别是无编码器时,转速稳定性,是我一直感觉有点费劲的地方。我接触的主要设备轮子在轨道上运行的类型,速度环的调节一直没掌握到有效的经验。