就在前天,去客户现场,拿了一台V90伺服带抱闸 400W电机去测试,对方使用的是和利时PLC,用脉冲控制,然后485通信控制力矩,当时按照说明书将线接好,参数也按照说明书设置好,本以为一切OK了,然后PLC发脉冲就是不转,用软件监控也没有脉冲收到
以为参数弄错了,检查过去检查过来,还是不行,我又开始怀疑接线了,拿着万用表一根一根检查,没问题啊,继续重启,还是不行,
我一再问对方技术,确认是24+输出吗,对方说确定是,之前用的士林伺服正常用,所以我也就没怀疑了,但是折腾过去折腾过来,还是不行,不至于吧,怎么简单的应用,居然电机不转,脉冲收不到,此刻我已经开始怀疑人生了,已经折腾了4个小时了,最后我喊对方技术打开PLC接线图看看,我去,高速脉冲输出是负,不是他说的+,顿时心里万马奔腾啊,对方技术也尴尬了,马上换线,测试,电机还是不转,MLGB,脉冲收到了,伺服也使能了,RDY没有亮,没准备好,又折腾一个小时,还是不行,最后参数恢复出厂设置,然后设置好参数,电机终于转了,搞了6个小时,哎