有一次被老鼠把DP电缆的外皮与屏蔽层咬坏了,而且这个电缆固定在桥架里根本找不到。

大功率变频器一工作就挂了,不动大功率变频器就一切都是好好的,后来用示波器看DP信号质量,一动大功率波形就突变。所以换了这段电缆就好了,后来把老的电缆抽出来才知道是老鼠做的案。


这个问题如果没有示波器协助判断,很谁查出问题,最后还是找到了问题。