在调试一个400PLC,带了4个AI模块,订货号:6ES7431-0HH00-0AB0,硬件组态后,对应每个通道的输入信号,设定了两种输入方式:4线4~20ma,用于VFD;2线4~20ma,用于压力传感器和仪表输入;均为单极性。已经的硬件组态中选定了输入方式,模块侧面的设定卡对应正确;一个模块只有一种输入方式,不存在混乱。
但是通过博途的监控表,发现某些通道的数值为负,大概是-1000~-2000左右,测量过输入电压,偶尔会有3.8ma左右的数值,一般都是4.2/4.3ma左右。其中有一台VFD的输入电流达到了18mA,通道度数为1W6左右,与通道的实际电流值不符(应该为2W5左右,以27648为上限)。
还测试到8ma的输入,度数为3k左右,实际应该为差不多7k(27648的四分之一)。
想请教这种情况下还有什么办法可以再去努力一下?还是说可以判定这几个模块有问题?