展开查看
以下是引用zzql在2017-09-28 22:04:04的发言 >7楼

1FT6041同步电机。

以下是引用asdf6在2017-09-28 20:18:32的发言 >5楼:你的电机是同步电机...

引用5楼详细内容:

你的电机是同步电机还是异步电机,840D上,同步电机和异步电机的自动优化不是在同一个按键菜单下,

如果类型不对,那么菜单就是灰色的。

你可以试验下切换到其他类型的电机,那么按钮就会变成有效。

两种类型的电机,一种是在自动优化菜单下优化,另一种的是在另一个菜单下自动优化,但按键的名字不是”自动优化“,具体叫什么忘记了,明天上班去看看。

电机使能上了吗

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com