回复:300系列CPU用在PCS 7系统上怎么样?有哪些限制呢?

郑道成

  • 帖子

    40
  • 精华

    0
  • 被关注

    20

论坛等级:游侠

注册时间:2015-05-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-29 16:02:39

37楼

看这个帖子存在很久了,我也来回复一下吧。

我在实际项目中用过几次300PLC,硬件是客户提供,我只负责编程,314 315 317都用过。客户不管我用什么软件编程,只要能用就行。我习惯PCS7编程,就一直用的PCS7的IL库编写。几个项目都是300PLC加精智屏,也就是要把博图和PCS7结合起来用了。

编程方法是这样的,设备用IL,顺控用Graph,300PLC不支持SFC。上位机就用IL库里面的面板,PLC的程序相对比较简单,博图部分编程比较累。

还有就是300PLC不支持Alarm_8P,所以APL库肯定是不能用了,所以要么你用IL库,要么你自己开发库,别封装Alarm_8P。

还有就是PCS7授权比较贵,如果客户不要求留工程师站,而且你本身自己有正版的话,这个还是很方便的。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4375条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。