回复:西门子417H程序下载到内存卡中,然后拔掉电池,CPU重启,程序会丢失。

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2038
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-09-29 21:52:22

4楼

展开查看
以下是引用工控川页在2017-09-29 21:50:09的发言 >3楼

刚刚试过,程序下载到FLASH存储卡,CPU重启,过了十分钟之后CPU完成启动,并进入运行模式。

我想问下:程序下载到FLASH卡,CPU断电,不管过了多久,程序都在卡里面?


以下是引用Letham在2017-09-29 21:42:21的发言 >2楼:417 CPU 中,内置...

引用2楼详细内容:

417 CPU 中,内置RAM 存储器,同时你可以用FLASH 卡或者外置RAM 卡来扩展你的装载存储器。

你图片中使用的下载 功能, 必须是FLASH 卡才行,RAM 卡不能用那个命令下载,外置RAM卡作为装载存储器必须配合电池使用。

使用FLASH 卡时,程序不能单独下载,必须一起下载到PLC 中,下载时PLC 会进入停止状态,在调试过程中 下载的块 都是下载到CPU内置RAM 中,大量修改程序下载后,会导致内置RAM.写满 从而导致不能在单独修改程序,这个时候,只能将所有程序一起下载到FLASH 卡中,这个时候CPU 会自动清除内置装载RAM 中数据。

使用FLASH 卡,CPU断电且没有电池的情况下,CPU会自动从FLASH卡中拷贝程序,同时CPU 会进行自检/链接/更新 等一系列 流程 大概需要5-10分钟的样子,最后 进入冗余模式。

所以,不管使用RAM还是FLASH 卡作为装在存储器,最好 都配置电池,用来保存运行数据。


所以,使用RAM 卡是为了在调试过程中方便,使用FLASH 卡 是为了,永久保存程序,以防在CPU 断电,没有备份电池的情况下,CPU 丢失硬件组态和程序。

是的,就像U 盘吧,你不删除,它永远在。