以下是引用郑道成在2017-09-29 16:02:39的发言 >37楼

看这个帖子存在很久了,我也来回复一下吧。

我在实际项目中用过几次300PLC,硬件是客户提供,我只负责编程,314 315 317都用过。客户不管我用什么软件编程,只要能用就行。我习惯PCS7编程,就一直用的PCS7的IL库编写。几个项目都是300PLC加精智屏,也就是要把博图和PCS7结合起来用了。

编程方法是这样的,设备用IL,顺控用Graph,300PLC不支持SFC。上位机就用IL库里面的面板,PLC的程序相对比较简单,博图部分编程比较累。

还有就是300PLC不支持Alarm_8P,所以APL库肯定是不能用了,所以要么你用IL库,要么你自己开发库,别封装Alarm_8P。

还有就是PCS7授权比较贵,如果客户不要求留工程师站,而且你本身自己有正版的话,这个还是很方便的。

自定义库有点难,暂时还没入门。郑工,有空给我发个实例来,好好学习下。