回复:802C配611U或者SIMODRIVE base line驱动的问题

紫菀心阁

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2014-02-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-30 11:30:05

2楼

展开查看
以下是引用firmenichyaq在2017-09-30 10:59:46的发言 >1楼

你的故障是电源供给模块直流母线过压灯亮,重新上电系统是正常的吗

要是重新上电系统正常可能电抗或滤波器性能下降,后面电机性能下降引起逆变模块电流过大

是的,重新上电后正常了,可是我以前在一家客户那儿也遇到同样的问题,当时是有两套系统同样的系统,一台报这个故障,另一台正常,换电抗器滤波器后,效果也不是很好,因此就来这儿论坛问问