是的,重新上电后正常了,可是我以前在一家客户那儿也遇到同样的问题,当时是有两套系统同样的系统,一台报这个故障,另一台正常,换电抗器滤波器后,效果也不是很好,因此就来这儿论坛问问
照你说的上电正常,一工作就出现报警,有可能是611U后面的电机工作状况有问题。
先观察一下吧,使用simocom U这个工具连上在线的611U,使用simocom U这个软件里有诊断功能在线诊断一下电机;还有将电机拆卸下来,使用simocom U中PC控制电机运行,空载一段时间观察电机的运行状态。使用这个排除法,就能排除是电机的问题还是设备上机械负载有问题。
我就这样做过的,希望对你有帮助。