以下是引用紫菀心阁在2017-09-30 11:30:05的发言 >2楼

是的,重新上电后正常了,可是我以前在一家客户那儿也遇到同样的问题,当时是有两套系统同样的系统,一台报这个故障,另一台正常,换电抗器滤波器后,效果也不是很好,因此就来这儿论坛问问

以下是引用firmenichyaq在2017-09-30 10:59:46的发言 >1楼:你的故障是电源供给...

引用1楼详细内容:

你的故障是电源供给模块直流母线过压灯亮,重新上电系统是正常的吗

要是重新上电系统正常可能电抗或滤波器性能下降,后面电机性能下降引起逆变模块电流过大

照你说的上电正常,一工作就出现报警,有可能是611U后面的电机工作状况有问题。

先观察一下吧,使用simocom U这个工具连上在线的611U,使用simocom U这个软件里有诊断功能在线诊断一下电机;还有将电机拆卸下来,使用simocom U中PC控制电机运行,空载一段时间观察电机的运行状态。使用这个排除法,就能排除是电机的问题还是设备上机械负载有问题。

我就这样做过的,希望对你有帮助。