压缩地址就可以实现了。参考以下说明。
ET 200S
引言
ET 200S系列的DP从站和IO设备的组态与其它模块化DP从站和IO设备相同。
特性:当具有2或4位地址空间的数字电子模块插入组态表(详细视图)时,该模块最初占用1字节。不过,被占用的地址空间可以在组态后用"压缩地址"按钮压缩。
实例:
在压缩地址前
在压缩地址后
模块
I 地址
I 地址
DI_1_Module
10.0 - 10.1
10.0 - 10.1
DI_2_Module
11.0 - 11.1
10.2 - 10.3
注意
无法压缩带IM 151-3AA00的GSD变量的地址。
常规过程:集中"压缩"地址空间
选择要压缩其地址的一个连续的模块范围。
在组态表的详细视图中,单击"压缩地址"按钮。
、输出和电机启动器的地址区另行压缩。
地址区的起点由最先选中且具有X.0格式的每个模块的地址定义。
如果位地址不是0,就自动使用下一个(可用的)字节地址,从该处可插入所选择的区域,例如,(X+1).0。
如果没有其它连续范围,自动压缩至可用的地址空间。
GSD变量的步骤:"压缩"地址空间
如果您正在使用GSD变量,则"压缩地址"按钮不存在。但是可以通过以下步骤来压缩地址:
组态一个"正常"模块。
"正常"模块下最多可以组态三个"压缩"模块。
您可以通过硬件目录中模块短名称后面的星号(*)来识别压缩模块。所有模块(可以进行压缩的模块)在硬件目录中都存在两次。
尽可能频繁的重复步骤1和2。
注意
没有一致性检查。STEP 7不检测错误的组态!
不显示"压缩"模块的地址,但是会对此进行计算。从"压缩"模块上面的"正常"模块上取得字节地址(X),通过从正常模块开始对输入或输出计数,可以获得模块(X.Y)的位地址。
实例: 您已经组态了四个模块(2DI),第一个(正常)模块的地址为3.0和3.1 (显示"3"),第二个(压缩)模块的地址为3.2和3.3,第三个(压缩)模块的地址为3.4和3.5,第四个(压缩)模块的地址为3.6和3.7。
撤消地址压缩
如果希望将带有"压缩"地址的模块的起始地址重新设为字节地址,可如下执行:
选择具有压缩地址的模块(例如,100.2)。
单击"压缩地址"按钮。
模块的起始地址将被设为下一个空闲的字节地址(例如,101.0,当该地址仍为空闲时)。
具有压缩地址的模块的特殊考虑事项
当模块具有压缩地址时,不再按照CPU来分配插槽。
如果在一个带压缩地址的模块上使用SFC5或SFC70,并分配了一个诊断地址,则返回诊断地址。如果尚未分配诊断地址,则返回RETVAL W#16#8099 (插槽未组态)。
SFC49 (LGC_GADR)或SFC71 (LOG_GEO)和SZL-ID W#16#xy91 (模块状态信息)可用于带压缩地址的模块。然而,由于不能再执行插槽分配,因此,插槽信息无效。
从CPU的角度来看,也不能将中断分配给具有压缩地址的模块。因此,在DPV1模式中,会为模块自动分配附加的诊断地址。
对于较早的设备(例如IM 151-1BA00、IM 151-1BA01),"压缩地址"和"插入/删除中断"相互唯一。
组态ET 200S的规则
槽1:仅适用于电源模块(PM-E或PM-D)
在电子模块(EM)的左边:仅适用于EM或电源模块(PM-E或PM-D)
在电机启动器(MS)的左边:仅适用于MS、PM-D或电源模块(PM-D Fx (1..x..4)或PM-X)
在PM-X的左边:仅适用于电机启动器或PM-D
必须注意PM-E电压范围和EM电压范围的分配。
最多允许63个模块和一个接口模块。
为参考端分配参数的特性
注意下列顺序:
在ET 200S的组态表(详细视图)中:放置一个模拟电子模块,并为参考端功能设置通道,使测量范围为"RTD-4L Pt 100 Cl"。
双击ET 200S (DP从站接口连接的属性):
指定参考端、插槽和RTD模块的通道。
放置通过热电偶(TC模块)测量温度的模拟电子模块,并将(RTD模块的)参考端数目作为参数分配。