以下是引用master_mb在2017-10-02 20:09:13的发言 >

 记得经常报的好像是F0022,应该是“ I/O模块没有正确插入”。

 

对,使用初期,MM440的F0022搞得我很懵。一看此故障,直接就申请维修服务请求了(保内期间)。但后来发现,造成这个故障最主要的原因是震动所致。MM440的层叠结构,震动对他的总线接插件太敏感了。所以防震安装和布置是一个要考虑的问题,保证MM440在使用期间不受外界的震动。能有效杜绝F22故障。另外,BOP面板尽量不操作按键,防止因为过频繁的操作用力,导致层叠的结构吃力。也是一个使用中的防护措施。我们调试,很少用BOP,都是用DRIVE MONITORS。


其实就是稍微上点心,小心对待它的软肋问题即可。