回复:模拟量批量处理六 - 修订版

question

  • 帖子

    872
  • 精华

    6
  • 被关注

    110

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-04-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-10-02 21:59:48

7楼

展开查看
以下是引用Letham在2017-10-02 21:23:19的发言 >6楼

直接使用寻址对IW 值进行读取,会不会程序可读性差了?

data数组里增加一个word类型,在外围把iw 直接传递到数组中,这样万一哪天模拟量通道坏了,只要改个程序比如DATA[1]:=%IW 256: P 即可完成程序变更。

而且,不需要模拟量地址连续

说实话,我现在对1500编程 ,就强迫自己不用”间接寻址。优化块的访问方式 好处多多!

大家还是恋恋不舍寻址啊!

以下是引用question在2017-10-02 17:41:13的发言 >2楼:方位IW,只能用PO...

引用2楼详细内容:

方位IW,只能用POKE啊。


s7 300/400 好像可以这样 IW[#index], 博图不行。


谢谢。

以下是引用Letham在2017-10-02 11:20:55的发言 >1楼:竟然用索引寻址了,...

引用1楼详细内容:

竟然用索引寻址了,为什么还要用peek/poke?

DATA[1]:=%IW 256: P, 只能处理一个,如果我要处理多个模拟量,需要多个这样的语句,不能用在循环中了。