回复:PLC本地IO地址与分布式IO地址重复,请看图片。

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-10-03 09:35:46

3楼

展开查看
以下是引用question在2017-10-03 09:13:55的发言 >2楼

如果是这样,那个IO从站是不带CPU的,那么是谁在控制它呢。

我也作了实验,本机的CPU控制的是本地的IO,0.0-0.7, 没有控制远程的。

以下是引用杰伴忠生在2017-10-02 21:51:48的发言 >1楼:如果地址不对,组态...

引用1楼详细内容:

如果地址不对,组态里面会报地址错误啊。一般地址选系统默认应该没问题的。你这是会不会是CP342把两个隔成分开网络了,成了两个单独的网络。那个地址看起来是一样,实际已经是不同网的。

CP342-5带的外设IO要通过FC3/4进行映射,不可以直接进行I0.0/Q0.0这样的寻址。所以不存在你说的那个地址重复了的问题。

在step7系统库下面的CP目录下看FC3/4的帮助或者通过论坛查找!



工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54619条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。