以下是引用威师爷在2017-10-03 09:43:15的发言 >5楼

这个问题建议楼主看一下CP卡的资料,CP342-5是做为PROFIBUS扩展的,在CPU通讯负载大时可以为了降低负载把一部分外设挂在CP卡上用,还有一些低级的CPU例如CPU312是没有DP口的,在后期的项目升级为了可以加入profibus,也可以通过加CP342-5来实现。


当然他们都是要调用FC3/4來进行io映射的!具体看帮忙说的很明白的!

不过我记得cp342-5是通过FC1和FC2来通讯的。