回复:PLC本地IO地址与分布式IO地址重复,请看图片。

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-10-03 10:19:16

7楼

展开查看
以下是引用question在2017-10-03 09:56:37的发言 >6楼

不过我记得cp342-5是通过FC1和FC2来通讯的。


以下是引用威师爷在2017-10-03 09:43:15的发言 >5楼:这个问题建议楼主看...

引用5楼详细内容:

这个问题建议楼主看一下CP卡的资料,CP342-5是做为PROFIBUS扩展的,在CPU通讯负载大时可以为了降低负载把一部分外设挂在CP卡上用,还有一些低级的CPU例如CPU312是没有DP口的,在后期的项目升级为了可以加入profibus,也可以通过加CP342-5来实现。


当然他们都是要调用FC3/4來进行io映射的!具体看帮忙说的很明白的!


记错了

FC1/2是映射

FC3/4是诊断



工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。