九几年我用的都是日系的三垦、富士等厂家的变频器。那时 海哥 就在北京大恒 维修各式变频器。

所使用的日系变频器大都是针对中国市场开发的,包括那些三垦的高启动转矩矢量变频器,都是要求使用北京电机厂的产品配套才好用。(其实,就是针对该厂产品优化过。)

后来使用的第一套9台18.5KW西门子变频器好像是MDV?反正是铁壳的,IP55的。直到生产线报废也没有坏过。期间也用过一些西门子MMV,MM3。最后有了MM4,就一直使用它了。

MM4刚开始PCB板没有做过处理,常常容易因环境造成损坏。后来PCB板加处理了涂层,因粉尘造成的损坏大大降低;但同时,因两面涂层导致PCB板内散热问题,也会造成内部过热,鼓包断线。

总之,对环境要求还是比较高一些。内部板间连接所使用的插针排也确实经不起过大的震动。

再后来,西门子推出了G120(不是现在的G120-2)。我一眼就相中了。从此告别MicroMaster4。

结构和现在的G120-2一样,但CU与现在的250S相当(自带编码器接口);而参数集与MM440基本相同。

可惜没多久就停产了。

后来就是现在的G120-2系列了。

现在的工作,就是把生产线上,在用的MM440部分替换下来当备件。使用G120C替代。