看楼主 间接寻址基础几乎空白啊。

要对DB块进行寻址,首先要通过

OPN DBx打开数据块

然后 直接 引用类似DBX[MD 0]这种语句,你的这个语句   DB[MW2].DBX[MW4] 太想当然了,你是用STL,又不是SCL来编程的。

'DB [MW 2]. '  由OPN DB [MW 2]来代替,

第二,除了T, C, DB 等区域,其余地址寻址使用32位指针。DBX [MW 4],MW 4是16位指针。

不说了,到下载中心搜索下  S7-300/400间接寻址 方面的资料吧。