回复:输入无法检测

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-04 16:12:47

4楼

缺省设置 7(p0015 = 7):“带数据组转换的现场总线”


你的问题就在这了。是连的参数组转换了。不过你不就是想本地/远程转换吗?就是这个端子呀?它是在通讯和端子控制之间自由转换的。


你看一下P1070的参数设置,当DI3 = 0时与DI3 = 1时,P1070的参数是不一样的。这就是两地控制了。

我是你的朋友