缺省设置 7(p0015 = 7):“带数据组转换的现场总线”
你的问题就在这了。是连的参数组转换了。不过你不就是想本地/远程转换吗?就是这个端子呀?它是在通讯和端子控制之间自由转换的。
你看一下P1070的参数设置,当DI3 = 0时与DI3 = 1时,P1070的参数是不一样的。这就是两地控制了。